全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水泵的启泵压力
如果一栋建筑物是独立在一个地块里,设有室内外消火栓系统,工业厂房,屋顶设置高位水箱最低有效水位至最不利处消火栓高度大于7米,根据规范可以不设置稳压泵,那么泵房内是否还要设置压力开关,如果设置,启泵压力值怎么计算
kaer 2024-12-17 16:24 3 赞
0 踩 [回复] 举报
1. 压力开关设置问题
• 即使不设置稳压泵,泵房内仍应设置压力开关。压力开关是消防水泵控制柜启动消防泵的重要信号装置之一,用于在消火栓系统管网压力下降到一定程度时,自动启动消防水泵。
2. 启泵压力值计算
• 对于消火栓系统,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 - 2014,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。
• 当高位水箱最低有效水位至最不利处消火栓高度大于7m时,虽然没有稳压泵,但消火栓系统最不利点静压满足要求。压力开关启泵压力可以按以下原则考虑:
• 压力开关启泵压力值应低于消防水泵准工作状态的静压值。其具体数值可根据系统工作压力、管材的耐压强度等因素综合确定。
• 一般情况下,可按系统静压减去一定的安全余量来计算。例如,如果系统静压为 p静,安全余量取0.05Mpa-0.1Mpa(具体取值根据实际情况确定),那么压力开关启泵压力p启可大致按p启=p静(0.05-0.1)(MPa)来计算。同时要保证启泵压力不小于消防水泵额定压力的75%等规范要求。
消防系统的设计和计算较为复杂,实际工程还需要考虑系统的稳定性、可靠性以及各种可能出现的工况等诸多因素,并且需要符合相关消防规范的要求。