- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
【废止】规范争议:地下(半地下)建筑的安全疏散距离!
石峥嵘:地下(半地下)建筑的安全疏散距离,一直存在较大争议!
参考专题:安全疏散-概论!
地下(半地下)建筑的功能,通常包括公共建筑、工业建筑、汽车库、人防等,有关安全疏散距离的要求,规范不甚明确,争议较大!
参考建议:
第一章 公共建筑
《建规》5.5.17明确了公共建筑的安全疏散距离,但没有地下(半地下)部分的相关要求,考虑建筑的地下、地上部分实质属于同一座建筑,通常情况下,地下(半地下)建筑部分的安全疏散距离,与地上部分采用同一标准,比如:高层建筑的地下室,按高层建筑的相关要求确定,单、多层建筑的地下室,按单、多层建筑的相关要求确定。
实际上,地下建筑的安全疏散,受地下部分埋深及地下层数的影响,也可能受地上建筑的影响,宜酌情处置,参考建议如下:
一 、以下情形的地下(半地下)建筑,安全疏散距离可参照单、多层建筑的相关规定确定:
1、独立的地下(半地下)建筑,埋深不大于10m且地下部分的层数不超2层;
2、单、多层建筑的地下(半地下)部分,埋深不大于10m且地下部分的层数不超2层;
3、高层建筑的地下(半地下)部分,埋深不大于10m且地下部分的层数不超2层,且地下(半地下)、地上部分的安全疏散完全独立(或虽共用直通室外的疏散走道或安全出口,但采取了可靠措施确保安全疏散互不影响)。
二、以下情形的地下(半地下)建筑,安全疏散距离应参照高层建筑的相关规定确定:
1、地下部分埋深大于10m或者地下部分的层数大于2层;
2、高层建筑的地下(半地下)部分,虽然埋深不大于10m且地下部分的层数不超2层,但地下(半地下)、地上部分的安全疏散可能互相影响(比如共用疏散楼梯、共用直通室外的疏散走道或安全出口,无可靠保障措施等)。
三、特例:当观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等大空间场所依《建规》5.5.17第4款确定安全疏散距离时,其疏散距离应符合本款之规定,疏散距离不受层数、埋深及地上部分建筑分类的影响。
四、需要说明的是,有专家认为,地下、地上为同一建筑,对于地下部分埋深不大于10m且地下部分的层数不大于2层的建筑,应统一按地上建筑的要求确定疏散距离,对于这种观点,应予尊重。
五、汽车库的安全疏散距离,应依据汽车库(第五章)的相关规定确定。
第二章 住宅建筑
住宅建筑的地下(半地下)部分,多为储藏室、公共用房或汽车库等功能场所,汽车库应按汽车库(第五章)的相关规定确定,储藏室、公共用房等可参照公共建筑(第一章)的要求确定。
工业建筑的地下(半地下)部分,如具备生产、仓储功能,参工厂、仓库的相关规定确定。
工业建筑的地下(半地下)部分,如为公共用房(办公、设备用房等),可参公共建筑(第一章)的要求确定,如为汽车库,应按汽车库(第五章)的相关规定确定。
第四章 人防工程:
地下建筑的人防部分,适应《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)的相关规定:
第五章 汽车库
地下建筑的汽车库部分(含人防部分的汽车库),适应《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)的相关规定:
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热