全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消火栓箱放灭火器问题
各位老师:碰到一个不常见的问题,当消火栓箱内放灭火器合用时,消火栓箱外标明的标识应该是什么?是消火栓,还是灭火器?还是两个都要?有没有相关规范支持?谢谢
EHS专家-DL 2025-05-16 15:45 0 赞
0 踩 [回复] 举报
合用,一般上部分是消火栓,下部分为灭火器,应分别设置标识。
组合类灭火器箱的标识要求(参考XF 139-2009《灭火器箱》):消火栓部分:遵循GB 14561-2003标准,标注“消火栓”字样。灭火器部分:需单独标注“灭火器”字样,字体规格与单体箱一致。
实际应用中的复合标识:若灭火器直接置于消火栓箱内,箱门需同时标明“消火栓”和“灭火器”标识,确保两者功能清晰可辨。
Along Niusk 2025-05-16 16:57 0 赞
0 踩 [回复] 举报
你说的这各情况,叫组合柜
参考室内消火栓图集
上方”消火栓“
下方”灭火器“