全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
自动喷水灭火系统设计分区供水问题,求解答
本科毕业设计,一类高层公共建筑,高67米,地下一层,地上十七层,六个湿式报警阀,我想竖向分成两个区,一个高区,一个低区,采用减压阀减压分区供水,消防水泵一用一备,结果指导老师不同意,拿她的课件说要一个湿式报警阀一个分区,分六个区,消防水泵六用六备,十二个水泵,我拿了几个实际中的图跟她说,她说这些图安全性不够,钻了规范的漏洞,请问怎样是对的,有哪些依据
EHS专家-DL 2025-05-27 12:04 1 赞
0 踩 [回复] 举报
GB50084-2017第6.2.4条:“每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头高程差不宜大于50m”(支持按高程分区而非阀组数量分区);
GB50974-2014第5.1.10条:“消防水泵应设置备用泵,其性能应与最大一台消防泵一致”(否定六用六备必要性)。
高低分区+减压阀方案是符合现行规范要求,反而指导老师的六区六泵方案属于过度设计。建议结合水力计算与规范条文跟指导老师进行技术澄清沟通。
牛丫头消防课堂 2025-05-27 12:53 1 赞
0 踩 [回复] 举报
从你的表述看。67m不需要消防意义上的分区供水,但是需要分成不同的报警阀组。
消防水泵形成环状供水管网即可,没必要十二个水泵。
依据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017
第10.2.4条,每组消防水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组消防水泵的出水管不应少于2根。
6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m。
Along Niusk 2025-05-27 15:25 2 赞
0 踩 [回复] 举报
从技术层面,前面两位老师已经详尽解答
从职场生存技巧层面,给点建议
1.既然是毕业设计,那就是纸上谈兵,你的最终方案一定不会拿去实践,按照老师的错误指导糊弄毕业就行了;她要真懂也不可能在学校当老师……懂的都懂
2.知道老师错了就行,不要与其争执,自己知道对的就行。以后,你还会碰到很多一拍脑袋的领导,不要试图叫醒装睡的人,累;
3.结合我自己做的项目,给你提点个人建议,把这个问题拆成2个单元去攻克
第一个单元,建筑端的喷淋阀组,确保不超高差,不穿越防火分区、喷头数不超,就可以推算阀组数量了,设计一定要考虑可行性、可靠性和经济性的原则。可以参考GB50084/50261,再对照19S910画图;
第二个单元,消防给水系统,确保不同灭火系统水泵(增压/稳压)一用一备,性能曲线Ok就行。我做的项目都是几十个建筑群共用临时高压给水系统,各类系统各类功能各2台,水压和流量满足最危险的单体即可。具体,学习一下GB50974,再对照一下15S909画图。