全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
机械三通问题
查了规范,配水立管与水平管不应采用机械三通,楼层内消防水平管与水平管的连接有没有规范规范不应机械三通?现场看到水平管之间有的是机械三通有的是沟槽三通,需要得到规范依据,麻烦石老师答疑解惑,万分感谢!
追风赶月 2025-07-03 17:14 2 赞
0 踩 [回复] 举报
国家标准(GB50974-2014)第12.3.12条第6款:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通; 各地解释标准不一样,举例: 1、河南省豫建设计[2023] 278号:2.1.26消火栓立管与消火栓短管(消火栓配水管与消火栓之间的连接管)是否可以采用机械三通连接?
答:消火栓立管与消火栓短管可以采用机械三通连接。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条第6款,是指配水干管与配水管(水平管)的连接,不是指消火栓立管与消火栓短管的连接。 2、江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(苏建函消防〔2022〕506号):2.6.9 消防给水系统的立管与支管可以采用机械三通连接吗? 答:机械三通的可靠性(稳定性)不太好,消防给水系统的配水干管(立管)与配水管(水平管)连接不应采用机械三通;消火栓立管与消火栓支管连接可采用机械三通。 3、安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)
2.6.5 室内消火栓系统中消火栓立管与消火栓支管(DN65)之间能否采用机械三通连接?
答复:可以采用机械三通连接。
谢谢,不过我想问的是规范有没有规定水平管之间不可以机械三通