消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多线盘手动启动消防泵

尊敬的石老师,您好!多线盘手动启动喷淋泵和消火栓泵,水泵控制柜处于手动状态或者自动状态时,是否应均能启动消防泵?在现场检测其控制功能时,有两种不同的意见:施工方的意见是依据现场经验不能启动;检测人员及验收人员的意见是按规范要求:GB50084第11.0.4规定消防控制室(盘)远程控制消防泵的启动;GB50116-2013第4.1.4条文说明多线盘应直接连接控制柜,第4.3.2条明确消火栓泵控制柜(箱)的启、停按钮用专线直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动和停止,而水泵控制柜的手动启停功能不应受控制柜手动或自动的状态的影响。故检测及验收人员的意见是应能启动。针对这两种不同意见,请石老师予以明示,以便于更好的理解和执行规范,提高消防服务质量。谢谢

许志强 | 2025-07-12 12:33
请写下您的回答回答

回答 | 6

牛丫头消防课堂 2025-07-12 17:19 00 [回复]举报

你找个电气专业的看看《火灾自动报警系统设计规范》图集对应消火栓泵的控制就知道了。不管水泵控制柜手自动状态,多线盘都能控制。

许志强   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-15 18:13

我人微言轻,说服不了其他人。希望您的回复能改变他们对规范的理解!谢谢您的解答

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL 2025-07-14 09:09 00 [回复]举报

规范效力高于局部经验‌,且GB50116条文说明已明确多线盘设计目的即为“极端情况下的直接控制”,多线盘直连线路应绕过控制柜逻辑模块,直接接通水泵主接触器线圈‌,形成独立于自动/手动切换开关的应急通路,即不论水泵控制柜处于手/自哪个状态,多线盘应能直启消防泵。但是,部分水泵控制柜设计中(电路设计差异),手动模式会物理切断所有远程信号(包括多线盘),看看能否通过电路重新设计整改控制柜接线,确保专线直连主接触器。

许志强   回复: EHS专家-DL2025-07-15 18:14

我人微言轻,说服不了其他人。希望您的回复能改变他们对规范的理解!谢谢您的解答

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-14 11:55 00 [回复]举报

许志强   回复: 李勤2025-07-15 18:14

我人微言轻,说服不了其他人。希望您的回复能改变他们对规范的理解!谢谢您的解答

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载