消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构明装还是暗装,是否有规范、图集要求?

请前辈解答

Geraint | 2025-07-18 11:19
请写下您的回答回答

回答 | 4

追风赶月 2025-07-18 12:04 00 [回复]举报

Geraint   回复: 追风赶月2025-07-18 17:17

谢谢解答!

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-07-18 23:12 00 [回复]举报

防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构的安装:
1. ‌安装方式要求‌
‌明装为主‌:手动远程执行机构(如手动按钮或钢丝绳驱动装置)需明装固定,确保操作人员可直观识别并快速操作‌。不得隐蔽安装,需直接暴露于可见位置‌。
2. ‌安装位置及高度‌
‌距地高度‌:应设置在距楼地面1.3m~1.5m之间,便于人员操。
‌就近原则‌:需紧邻所控制的排烟阀(排烟口),标识清晰,避免误操作‌。


规范依据《消防设施通用规范》2.0.10 条,

消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

潘天坤 2025-07-18 23:27 00 [回复]举报

一般是明装,暗装的情况需要设置标识(明显可见)和保证方便使用(便于操作)




关闭

关闭

手机APP下载