消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗

整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗

周靖峰 | 2025-07-25 17:31
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-07-25 18:55 20 [回复]举报

设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m²的办公建筑等,需要设置自动喷水灭火系统;

LD 2025-07-26 08:37 20 [回复]举报

8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑。

风舞尘扬 2025-07-26 08:54 10 [回复]举报

设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;必须设置自动灭火系统;

1、规范对于你提到的建筑,是按有没有设置送回风道(管)系统的集中空气调节系统来决定是否必须设置的;

2、对于有些你们认为火灾危险性比较大的地方,可以自己增设局部应用喷水系统,来提高局部的场所的火灾预防能力,非强制;

关闭

关闭

手机APP下载