全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于机械三通的使用问题
图一中是国标50974中的叙述,图二是国标50261的叙述,里面都提到了:配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。现存在问题如下
1、这样的叙述是否可以理解为不管是水平管还是立管,只要你是从干管接出去的第一个分支就应使用沟槽管件,还是仅限于作为干管的立管才使用沟槽,而作为干管的水平管就不需要;
2、原话仅说了不应采用机械三通,那机械四通呢。
谢谢!
就50261继续提问,现在是在配水干管后面有个括号,里面注明是立管,那是不是说特指立管,横管不涵盖在内,但是这样一来的话,在地库里面的自喷横管又说不通了。还请大神指点啊