全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
净高3米的项目,划分防烟分区设置挡烟垂壁后计算高度的疑问
想请教一下各位老师,我遇到很多项目都有这种情况。
项目净高3米。按规范最小清晰高度为净高的一半,那么储烟仓我就可以设置到1.5米,这样在排烟窗宽度不够的情况下我可以尽量多的增加排烟窗的面积。但是如果需要划分防烟分区,不可能做1.5米的挡烟垂壁。这种情况可不可以挡烟垂壁设置为0.6米,储烟仓设置为1.5米,计算按1.5米算;或则挡烟垂壁设置为0.6米,储烟仓设置为0.6米,但是计算排烟窗面积的时候还是按1.5米算。还是说只要设置了挡烟垂壁,就只能按挡烟垂壁的高度算了?
一片冰雨 2021-09-23 20:13 0 赞
0 踩 [回复] 举报
看不明白你的意思,规范上明确写着,3米的可以设置在1/2以上,为什么你还要纠结挡烟垂壁?
4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定: 1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上;
谢谢老师