- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防灭火钢瓶-定期检验·报废规定!-附视频分解
石峥嵘:消防灭火钢瓶的定期检验与报废规定,涉及五个概念:
1、钢瓶的永久性标志(钢印标记)。
2、钢瓶的报废年限。
3、钢瓶的定期检验周期。
4、钢瓶的检验标志。
5、资质要求。
第一部分 钢瓶的永久性标志
钢瓶的永久性标志,就是我们所说的钢印标记。
1、所有气瓶都有钢印标记(永久性标志),无缝钢瓶的钢印标记一般位于钢瓶的瓶肩上,焊接钢瓶的钢印标记一般位于钢瓶的底座上:
2、钢印标记的形式含义,如图表所示,其中,与维护保养相关的,主要是实际容积(V字母开头)、制造日期(XX.XX)和设计使用年限(年限+y字母结尾):
(示例1)
第二部分 消防灭火钢瓶的报废年限
所有气瓶都有设计使用年限(即报废年限),到期后必须予以强制报废,根据钢印标志可以确认钢瓶的设计使用年限。
1、本示例焊接钢瓶,设计使用年限为20年(20y):
注1:悬挂式七氟丙烷(1.6MPa)、柜式七氟丙烷(2.5MPa)、大部分管网七氟丙烷(4.2MPa),采用的钢瓶为焊接钢瓶,其钢瓶使用年限为20年(如采用的是无缝钢瓶,则使用年限为30年)。
注2:管网七氟丙烷(5.6MPa)、惰性气体灭火(IG541等)、高压二氧化碳(5.6MPa)系统的钢瓶采用的钢瓶为无缝钢瓶,部分管网七氟丙烷(4.2MPa)也可能采用无缝钢瓶,其钢瓶使用年限为30年。
注3:氮气启动瓶(6MPa)采用的钢瓶为无缝钢瓶,其钢瓶使用年限为30年。
第三部分 定期检验、检验标志及资质要求
目前尚缺乏消防灭火钢瓶定期检测和充装使用的统一标准,我们通常参照《气瓶安全技术监察规程》执行。(注:《气瓶安全技术监察规程》只适应于消防气瓶的材料、设计、制造,并不包括定期检验和充装使用,对应的消防管理条例也尚未出台,因此《气瓶安全技术监察规程》的相关规定仅供参考。)
一、定期检验周期:
1、参照《气瓶安全技术监察规程》规定,气瓶的检验周期不得超过以下规定:
2、消防系统中的氮气瓶组,可以参照第(1)条,每5年检验一次。
3、七氟丙烷、二氧化碳、惰性气体灭火(IG541等)、干粉灭火等的灭火钢瓶,其定期检验不属于本规定范围,可以参考第(3)条执行,如有地方标准可以参照地方标准执行。
注:有观点认为,灭火钢瓶静置安装,贮存环境良好,并不反复充装,可以按5年年检一次,仅供参考。
二、定期检验标志:
1、消防灭火钢瓶在定期检验后,需要打上定期检验钢印标记,标记内容包括检验机构代号、检验日期,以及下次检验日期:
2、在定期检验钢印标记上,应当按检验年份涂上检验色标,检验色标的颜色和形状如下:
比如,2017年的钢印标记,应该涂上铁黄色的色标,色标形状应该为矩形:
注1:括号内的符号和数字表示该颜色的代号;
注2:涂在瓶体上的检验色标,大小应当与气瓶大小相适应,例如:对公称容积40 L的气瓶,椭圆形的长轴约为80 mm,短轴约为40 mm;矩形约为80 mm×40mm;
注3:检验色标每10年为一个循环周期。
从示例照片可以看出,本钢瓶为2017年4月进行的检验,下次检验日期为2020年4月:
三、检验单位的资质要求:
根据《气瓶安全技术监察规程》规定,检验单位应符合以下要求:
第四部分 视频分解
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热