全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
地下车库存不存在套间疏散?
车库中的设备用房的门是直接开向车库内的,没有开向疏散通道,设备用房是否算是车库的一个套间?如果比较复杂的设备用房,比如说柴油发电机房,发电机房内设置有储油间,发电机房的门又是直接开向车库,这样,对于储油间内一点的疏散,不就是经过到从储油间到发电机房,再从发电机房到车库再到安全出口,这个疏散路径是不是算是多重穿套疏散了?这样是不是不允许的?地下车库,是否允许多重穿套疏散?
也就是地下车库允许通过别的房间疏散吗?