全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
自灌式消防水泵吸水管上必须安装真空压力表吗?为何住建检查时要求整改呢?
根据规范原文:
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >
5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:
2 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;
从规范可知真空表、压力表、真空压力表这三种在条文中已经给出,那这三种都是可以安装的且对压力表的要求中限于最大量程不应低于0.70MPa;没有对负压值刻度做出限制。而对真空表也是限制了最大量程宜为-0.1MPa。规范原文并没有强行要求要必须安装真空压力,但广西住建检查总是要求整改,必须要安装真空压力表,这是否合理?如果说是地方标准,那地方标准中又不见这一条!
从其它规范条文可以看出,没有规定自灌式消防水泵吸水管上必须安装真空压力表。所以,请老师们在系统原理方面或是施工方面给予解惑。谢谢!