- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
【废止】商店、旅馆、餐饮、娱乐等,设置于同一建筑的消防设施要求
石峥嵘:实际应用中,旅馆、餐饮、商店(超市类)、娱乐、办公等不同功能业态,设置在同一建筑内的情况较为普遍,不同使用功能场所之间,应满足相关建筑防火(防火分隔、安全疏散等)要求,其消防设施要求可参考以下原则考虑:
一、火灾危险性相近的功能建筑,面积应合并计算:
比如:商店、餐饮、旅馆、以及健身等公共娱乐场所,设置在同一单、多层建筑内,在适应《建规》有关自动灭火系统设置的要求时(8.3.4-2),面积应合并计算,对于火灾危险性更高的场所,比如歌舞娱乐放映游艺场所等,也应将面积并入。
注:歌舞娱乐放映游艺场所仍应满足相关规范的特定要求,详见“歌舞娱乐放映游艺场所-建筑防火及消防设施要求”。
二、展览、商店、餐饮、旅馆、娱乐等的附属办公室,办公室面积应并入计算:
这些部位的附属办公室,通常不会有严谨的防火分隔措施,面积应并入计算。
三、展览、商店、餐饮、旅馆、以及公共娱乐场所等,当与办公建筑合建在同一建筑内时,可参考以下方式处理:
1、如办公室设置有送回风道(管)的集中空气调节系统,面积应合并计算;
2、第1项情况以外的其他办公室,当与分属于不同的防火分区时,面积可分开计算。
四、说明:本文主要针对单、多层民用建筑,高层民用建筑的以上场所,均需设置自动灭火系统。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热