全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防 二级负荷 供电,为什么末端电箱内 自动切换装置 的备用电源 并非时刻有电?
施工中发现,同样是 设计图纸是:消防 二级负荷 供电, 同样是一路主电10K进配电室, 发电机 为备用电, 消防 最末端电箱内 有 自动切换装置 , 以上前提下: 现场根据不同项目,居然有不同的情况
1.有的项目,末端电箱内的自动切换装置 备用电源灯是常亮的,只要主电一灭,毫秒内自动转到备用电
2.有的项目,末端电箱内的自动切换装置 备用电源灯是常灭的,只要主电一灭,无法 自动转到备用电,必须得配电室总闸主电断开了, 配电室总闸才会自动切到备用,然后有发电机发电。 这样子得靠总闸才自动切,末端无法自动切的话, 最末端电箱内 有 自动切换装置还起什么作用意义?? 设计问题???