压力开关启泵受不受水泵控制柜手自动影响吗?规范哪条?

压力开关启泵受不受水泵控制柜手自动影响吗?规范哪条?

请写下您的回答回答

共 3 回答

潘天坤 24-11-07

一般是不受报警主机是否为自动状态的影响,如果水泵控制柜处于手动状态可能无法实现相关功能

0 0 [回复]举报

小唐12321 24-11-07

电器控制柜手动就不能远程,在电器规范里面有。

0 0 [回复]举报

张治福 24-11-08

受水泵控制柜手自动影响。对于水泵而言,水泵控制柜在手动状态,只有面板上的手动启/停按钮可以启停泵,其它启泵信号均不能启泵。体现是就地操作是最高权限的含义,这其中就有对维修、检查时,保护维保操作人员。

你说本来在维修水泵呢,突然来个远程启泵,你说吓不死个人

1 0 [回复]举报