消防问答 > 建筑防火 提问

消防栓内报警器的指示灯起什么作用?正常状态下应该是亮还是不亮

消防栓内报警器的指示灯起什么作用?正常状态下应该是亮还是不亮

请写下您的回答回答

共 4 回答

同同不同 24-11-27

消火栓报警按钮么?如果是消火栓报警按钮的话,火灾情况下按下是要启动消火栓泵的;

正常应该是间隔十到几十秒闪亮,设备自身巡检,按下按钮时消火栓泵启动后会反馈灯常亮

0 0 [回复]举报

jinyanwu 24-11-27

报警按钮现在的作用就是报警,不能直接启泵了,需要和其他报警信号联动启泵;

0 0 [回复]举报

阳明心 24-11-27

  当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

0 0 [回复]举报

细水长流1990 24-12-13

11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

正常应该是间隔十秒闪亮

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭