稳压管与消防主水管之间需要安装止回阀吗
提 交
共 3 回答
小唐12321 25-01-22
需要,不然启泵水不是跑到高位水箱里面
0 赞 0 踩 [回复]举报
阳明心 25-01-22
需要
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
5.3.5 稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀
Kato09 25-01-23
低位设置稳压装置出水总管与消防干管连接时没必要,稳压罐还可以防水锤及波动
1 赞 0 踩 [回复]举报