原建筑在地下室和顶层有消火栓环网。项目改造,改造楼层区域仅有3根消火栓立管,原设置有3个消火栓,改造后需要设置5个消火栓,为增加消火栓,是否能在改楼层的两根立管增加布置消火栓环网?感谢指导。
提 交
共 4 回答
牛丫头消防课堂 25-05-19
我个人认为可以,但是需要注意:与原来的环状管网联通不少于两处,真正形成环状,别出现枝装供水
0 赞 0 踩 [回复]举报
LHH2737 25-05-19
可以,这是很常见的做法
EHS专家-DL 25-05-19
在两根立管间增设环网技术上可行,但需满足水力计算和阀门配置要求。
风舞尘扬 25-05-20
节约成本的做法,不是应该在某2个立管上各引出1个65的消火栓管道吗?