根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.1.1条及其条文说明,如果你这个是自己单位的研发(也是办公的一部分)、办公,可能算不上两种公共功能,那就是二类高层公共建筑;
如果你这个研发和办公不是一个单位的,属于两种公共功能组合建造的,看24m以上每层的建筑面积,看是否有楼层超过1000㎡,来判断。建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000m那就是一类高层,否则就是二类高层。
牛丫头消防课堂 25-05-26
是大于1000平方,我们设计院图纸给这个办公楼定义为一类高层。