消防管道弯路问题

请问有哪一条规范规定消防水管道不能弯太多或者是规定弯路不能超过多少~?

请写下您的回答回答

共 3 回答

小唐12321 25-05-26

最后还是看最末端压力,最不利点压力,流量满足就好,能用就可以

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-05-26

目前‌无强制性规范直接规定消防管道弯头数量或弯路长度上限。设计时可通过专业软件(如HASS、PipeFlow等)校核总水头损失,确保最不利点压力符合GB50974-2014要求即可。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-05-26

管道阀门越多、拐弯越多,压力损失越大,需要重新核算对消防水泵扬程的影响。具体你可以看《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第10.1.5条—10.1.7条,很详细的计算,就是很繁琐

0 0 [回复]举报