消防问答 > 火灾自动报警 提问

自动报警传输线路敷设的JDG线管是否需防火涂料

请问吊顶内的自动报警传输线路敷设的JDG线管是否需要刷防火涂料,依据哪个规范?

请写下您的回答回答

共 2 回答

潘天坤 25-06-05

请问具体指的哪些线路?一般来说火灾自动报警中的非消防配电线路明敷设没有涂刷防火涂料的要求(暗敷设应穿管并敷设在保护层厚度不小于30毫米的不燃烧体的结构层),当然多做也不能说错就是了,从规范角度可以不设置


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



0 0 [回复]举报

tianjin 25-06-08

规范火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013没有明确要做防火保护,但常做防火涂料保护,只是要求配电要做防火保护

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭