温泉中心,功能包括泡池、淋浴、更衣、桑拿(泡池边独立1个单间),安全疏散距离是否可按普通公共建筑标准,不按歌舞娱乐场所标准。
PS:房间内至疏散门距离,可否计算到男、女入口的门帘?
提 交
共 2 回答
LHH2737 25-06-10
有桑拿、按摩功的浴场能必须按歌舞娱乐,
如果是只有洗浴功能,没有其他功能,可以按30m大开间计算
温泉中心应该都是大空间形式的,疏散距离应计算到最不利点,而不是房间门,更何况是门帘
0 赞 0 踩 [回复]举报
Madapple 回复: LHH273725-06-10
只要有一小间桑拿,套在大空间里,就必须按歌舞娱乐是么?
另外,请问是按照大空间内最不利点至门帘+门帘至安全出口计算距离总长吗?
最新问题
关闭
只要有一小间桑拿,套在大空间里,就必须按歌舞娱乐是么?
另外,请问是按照大空间内最不利点至门帘+门帘至安全出口计算距离总长吗?