牛丫头消防课堂 25-06-10
首先,您说的梁间净距小于 1m与梁突出顶棚的高度超过 600mm同时出现的情况不多见,如果个别区域出现了,那么按照梁突出顶棚的高度超过 600mm处理,需要设置探测器。
6.2.5,就是指探测器边缘至墙壁、梁边的最近的水平距离。
GB 50116火灾自动报警设计规范有如下要求:
6.2.3 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:
3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
在实际设计时遇到梁高超过600mm,梁间净距1米,请问梁间是否设置点式感烟/感温探测器?6.2.5条水平距离是否指的是净距离?
牛丫头消防课堂 25-06-10
首先,您说的梁间净距小于 1m与梁突出顶棚的高度超过 600mm同时出现的情况不多见,如果个别区域出现了,那么按照梁突出顶棚的高度超过 600mm处理,需要设置探测器。
6.2.5,就是指探测器边缘至墙壁、梁边的最近的水平距离。
首先非常感谢您的答复!发电厂的汽轮机厂房出现了几十处这种情况,结构专业在图纸设计的时候梁间净距正好1米,梁高700-900mm,这些位置还有预作用系统覆盖,按GB 50016须设置火灾自动报警系统,现在几方争执不下最终决定严格卡规范执行,如果6.2.5指的是探测器边缘到墙壁、梁边的净间距,1米净距的梁间设置探测器就违反规范6.2.5的要求(探测器是有大小的),如果不设置又会违反6.2.3的要求。想问一下您回复的“6.2.5,就是指探测器边缘至墙壁、梁边的最近的水平距离。”可有出处。