消防问答 > 防烟排烟 提问

洁净生产车间排烟设计

当丙类洁净厂房中,单个生产车间面积小于300平米是否需要设置机械排烟?是否只要是洁净厂房均需要设置机械排烟?

请写下您的回答回答

共 6 回答

潘天坤 25-07-03

无可开启外窗,大于50平方米,当经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施


当有可开启外窗,可以按照300平方米考虑是否设置排烟设施


当场所不属于“经常有人停留”及“可燃物较多”,可以不设置排烟设施


属于需要设置排烟设施的场所,可以设置自然排烟和机械排烟,当自然排烟不满足要求,需要设置机械排烟



0 0 [回复]举报

杨阳洋   回复: 潘天坤25-07-03

老师我是这样理解的,也就是说即使这个丙类生产车间小于300平米,但是设置了固定窗还是要做机械排烟?这个经常有人停留该怎么界定呀?

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 杨阳洋25-07-03

这个要设计来定义,结合房间的使用功能综合考虑

功能房间,无可开启外窗,当经常有人停留或可燃物较多时且大于50平方米,就要考虑设置排烟设施(还有卫生间这类的也不属于经常有人停留的房间),固定窗不属于可开完外窗


0 0 [回复]举报

李勤 25-07-03

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-03

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-03

首先你要满足《洁净厂房设计规范》

6.5.7 洁净厂房排烟设施的设置应符合下列规定:
1 洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施。
2 洁净厂房设置的排烟设施应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。


关于车间的排烟设置遵从建筑设计防火规范。

依据《建筑防火通用规范》,生产车间面积小于300㎡,可以不设排烟设施。因为规范用词“生产场所”,所以以你说的属于单个生产车间小于300㎡的丙类生产场所。

8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施:

    1 建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;
    2 建筑面积大于100㎡的地下或半地下丙类生产场所;

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭