消防问答 > 防烟排烟 提问

挡烟垂壁高度

层高4.5m,采用机械排烟,按规范要求储烟仓厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于0.5m,即挡烟垂壁高度只要不小于0.5m就应该符合要求,为什么设计图纸中挡烟垂壁底边距地2.4m?即挡烟垂壁高度为2.1m度。

请写下您的回答回答

共 5 回答

陈泽平 25-07-03

4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。



0 0 [回复]举报

潘天坤 25-07-03

要考虑一个烟气层的参数,同时净高4.5米空间的排烟口应设置在储烟仓内


现场如果避让其他管道,大概排烟口设置高度不会很高,这种情况要保证烟气层高度和排烟口设置在储烟仓内,只能尽量让挡烟垂壁高度大一些


净高4.5米如果设计挡烟垂壁距地高度为4米,那么排烟口要保证在4米以上,同时烟气层≤0.5米的话,单个排烟口最大允许排烟量会比较小,大概率得设置很多个排烟口


当然现场如果防烟分区面积比较小,设置很多个排烟口,排烟口设置在储烟仓内,烟气层也满足规范要求,那么挡烟垂壁距地4米也是可以的。例如一般场所(MW=2.5)密闭吊顶距地4.5米,排烟口距地4.5米,挡烟垂壁距地4米,防烟分区排烟量15000,设置了8个排烟口(每个排烟口截面不小于0.0652平方米),这种情况是符合要求的,如果只设置了7个排烟口(每个排烟口截面不小于0.0652平方米)会违反规范要求





0 0 [回复]举报

追风赶月 25-07-03

GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。4.6.2 当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq=1.6+0.1H=1.6+0.1*4.5=2.05m,计算可得最小清晰高度为2.05m。挡烟垂壁的底边距地的深度应为:4.5-2.05=2.45m。                 

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-03

挡烟垂壁高度是计算的最基础的高度。在满足挡烟垂壁高度的情况下,还要满足最小清晰高度。也就是说挡烟垂壁落下的时候还要不影响人员疏散。所以需要计算最小清晰高度。挡烟垂壁的设置,只要在最小清晰高度之上,且不小于你计算的挡烟垂壁高度即可。

就你的问题而言,净空高度4.5m的情况下,最小清晰高度为1.6+0.1H=2.1m。

所以挡烟垂壁只要在2.1m之上就可以了。当然挡烟垂壁最起码0.5m高。也就是说只要你的党员垂壁落下后,在2.1m——4.0m之间,都属于符合规范的。即满足了最小清晰高度,也满足了储烟仓厚度。

1 0 [回复]举报

小唐12321 25-07-04

因为排烟口要在挡烟垂壁内,如果0.5米你能做排烟管吗,按图施工就好。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭