消防问答 > 自喷灭火系统 提问

歌舞娱乐场所自动喷水灭火系统

通规8.1.9,歌舞娱乐放映场所设置在多层建筑首层,二层和三层且楼层建筑面积大于300平米的。这里的楼层是指场所所在楼层的建筑面积,还是歌舞娱乐场所的营业面积?

请写下您的回答回答

共 4 回答

重庆消防 25-07-18

楼层建筑面积,与营业面积无关。

0 0 [回复]举报

追风赶月 25-07-18

8.3.4解释:任一层的建筑面积

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-18

楼层建筑面积大于300平米。

这点很关键,其实你明白他为啥这样规定,就很容易理解和记忆了。他是怕为了降低消防设计故意拆分。例如一个三层的建筑,每层500㎡,如果他拆成两家歌舞娱乐,不就钻空子了吗?所以他规定的这个楼层建筑面积500㎡,>300㎡了,你就得上自喷;

还有一点,歌舞娱乐场所本身火灾危险性较大,如果他不设喷淋,发生火灾影响其他区域,所以他要考虑整体影响。

1 0 [回复]举报

潘天坤 25-07-18

这里说的是每层歌舞娱乐放映游艺场所的建筑面积


建筑防火通用规范GB55037配套实施指南提到:设置在多层建筑的第一层至第三层的歌舞娱乐放映游艺
场所,当歌舞娱乐放映游艺场所的每层建筑面积大于300平方米时,应设置自动灭火系统,本款的多层建筑包括单层建筑



0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭