消防问答 > 气体灭火 提问

气灭控制器在手动状态下被手动控制启动是否应该联动

即手动状态下紧急按钮启动后是不是应该切非,关闭空调,房间开口。

西门子xc720和我说手动状态下做不到。

请写下您的回答回答

共 4 回答

重庆消防 25-07-18

应与厂家沟通,应该可以的,且规范有明确要求。


0 0 [回复]举报

WL   回复: 重庆消防25-07-18

谢谢,您是官方号吗

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-07-18

手动启动包括通过防护区外的紧急按钮(电气手动启动)触发灭火系统,该操作在控制器处于手动状态时同样生效‌。‌规范中也要求‌即便在手动状态,紧急启动信号也必须联动启动防护区的声光警报和关闭设备,这是基于防止气体泄漏的安全设计‌。因而手动启动必须联动执行上述操作,西门子XC720的限制可能源于特定实现问题而非规范要求‌。

0 0 [回复]举报

WL   回复: EHS专家-DL25-07-18

我引用的也是重庆消防说的条款,但他硬和我说有自动状态的前提条件。谢谢

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭