【图】阀门开度问题

1.图中阀门开度50°,按规定是否应在全开位

2.消防系统中,常开阀门是否都应该是全开位,不得人为使用阀门调节流量

请写下您的回答回答

共 5 回答

小唐12321 25-07-31

全开,不然火灾喷淋多破几个流量无法满足要求。

1 0 [回复]举报

牛疼 25-07-31

这个是说的开启百分比吧

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-31

设置信号阀的目的就是害怕有人关闭,所以应该全开,只有全开了以后,末端流量达到规定值的时候,你的流量开关才动作,如果你从前端把阀门已经关小,那后边的流量更小,流量开关很难动作

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-01

应该全开,表面这个面牌可能没安装正,如果阀门已经开到位,调整一下里边的面板

0 0 [回复]举报

消防网友72336 25-08-01

全开,要不然无法保证流量

0 0 [回复]举报