消防问答 > 安全疏散 提问

KTV疏散问题

各位老师您好,这是一个KTV的平面图,最远房间出来有两个方向疏散(属于位于两个安全出口之前的疏散门)左边疏散没有问题,但是右边疏散通向本防火分区的楼梯间太远了超过了25+25%=31.25米,只能通向隔壁防火分区的楼梯间去,我不借用隔壁防火分区的宽度我只借距离这样可以吗?

请写下您的回答回答

共 10 回答

牛丫头消防课堂 25-08-06

直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不大于规范允许值就可以

1 0 [回复]举报

须尽欢   回复: 牛丫头消防课堂25-08-07

这个至最近安全出口不分防火分区的吧,目前就是左侧(本防火分区的安全出口)只能覆盖这个场所的一半的房间疏散门,远一点的就超距离只能去隔壁的防火分区的安全出口

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-08-07

可以

1 0 [回复]举报

磨砂猴 25-08-07

出口1的位置不正确,应该是在左边那个防火门那里。

1 0 [回复]举报

LHH2737 25-08-07

该场所不大于1000m2就可以

1 0 [回复]举报

须尽欢   回复: LHH273725-08-07

本防火分区是大于1000的(有两个以上的安全出口,太远了截图没有截到),但是我的KTV场所是在防火分区内租赁了500平

0 0 [回复]举报

LHH2737   回复: 须尽欢25-08-07

刚才没看仔细,你这个借用的安全出口下边有个防火卷帘吧

那就不行,一般来说歌舞娱乐场所的疏散要以新规为准,两个防火分区之间有防火卷帘时不能互相借用疏散距离或疏散宽度

0 0 [回复]举报

vicher 25-08-07

利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,相关要求详见《建筑设计防火规范》第5.5.9条。

1 0 [回复]举报

邦哥 25-08-07

我个人认为   不可以。


因为:右边房间的疏散距离太长了,言外之意发生火情时右边这部分人有可能跑不出去,所以要借用隔壁的防火分区进行疏散。也就是说,右边疏散距离超过规范要求这部分 都要从隔壁防火分区疏散,疏散宽度不满足要求肯定不行。

另外,计算一下需要从隔壁防火分区疏散的有多少人,占总疏散人数的比例还不能超过30%,这是规范要求。

1 0 [回复]举报

李勤 25-08-07

同一防火分区2个出口,疏散门至最近安全出口的直线距离满足即可。

如果借用防火分区需要看被借用防火分区疏散宽度是否有富裕的量

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭