来个投票贴。我是支持要联动关闭的,但有的人就是坚持这个风机平时不开灾后才开所以不要做联动。大家怎么看?
提 交
共 3 回答
牛丫头消防课堂 25-08-08
《火灾自动报警系统设计规范》很明确:
3 联动控制信号应包括下列内容: 1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门; 2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀; 3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗; 4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间。
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-08-08
必须设置喷洒时联动关闭,且与风机是否平时运行无关。