消防问答 > 其他 提问

关于是否设置自动喷水灭火系统和机械排烟系统

向各位老师请教一个问题:有一个新建工业园区员工宿舍楼,地上7层,建筑高度23.7m,属于多层公共建筑,一层为员工餐厅、二至七层均为宿舍,二至七层疏散走道长度超过20米(疏散走道两边是员工宿舍)。请问:1、需不需要设置自动喷水灭火系统;2、疏散走道需不需要设置机械排烟设施。谢谢!

请写下您的回答回答

共 6 回答

消防网友9737 25-08-18

1、不需要设置自动喷水灭火系统。2、超过20m走道应设置排烟措施,一般优先选择可开启外窗作为自然排烟措施。

1 0 [回复]举报

小明   回复: 消防网友973725-08-18

谢谢

0 0 [回复]举报

懒得说 25-08-18

建筑高度小于24米,单层建筑面积小于1500m2或总建筑面积小于3000m2,可以不设喷淋。    疏散走道需要排烟,首先考虑自然排烟

1 0 [回复]举报

小明   回复: 懒得说25-08-18

谢谢

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-08-18

咨询地方消防部门意见。

1 0 [回复]举报

小明   回复: EHS专家-DL25-08-19

谢谢

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭