刘丽波 21-06-18
1、https://gf.1190119.com/m/article-38774.htm
可以看一下问题五。
2、理解的很对,是排烟口之下的烟层厚度,而不是储烟仓高度。
有个厂区消防排烟设计,其中有一丙类厂房,净高15米(>8米),厂房内设置自动消防炮。烟规表4.6.3中规定厂房排烟量,有喷淋按照11000考虑,没喷淋按照211000考虑。条例说明及4.6.7中提到超过8米的高大空间按照无喷淋考虑。4.6.3条例说明中又提到如果设置满足高大空间自动灭火设施可按照有喷淋考虑。请问设置了自动消防炮,大于8你净高的场所排烟量按照有喷淋取,还是无喷淋取。
同时请教一下,厂房层高6.5米,梁下净高6米,排烟风管梁下布置。排烟口肯定在6米以下,防火分区划分及排烟系统排烟量按照6米以上考虑还是6米以下考虑。
刘丽波 21-06-18
1、https://gf.1190119.com/m/article-38774.htm
可以看一下问题五。
2、理解的很对,是排烟口之下的烟层厚度,而不是储烟仓高度。
您好,还得请教您一下
1、这个烟规更正什么时候出的,什么地方可以查到。
2、厂房内无吊顶,排烟口单个最大允许排烟量在计算的时候是否应该按照,排烟口实际下方烟层厚度计算,而非储烟仓高度。