消防问答 > 自喷灭火系统 提问

自动扶梯下面是否需要安装喷淋

自动扶梯1到5层,是不是每层扶梯下面都要做喷淋?

请写下您的回答回答

共 6 回答

陈曲 22-03-11

建规8.3.3 自动扶梯底部要设置 按我理解最底层也就是1层底部要设zhi置 其他位置不需要 当扶梯下部全封闭的话 也不用设置

1 0 [回复]举报

最帅游客 22-03-11

实际的案例是每层都装。

1 0 [回复]举报

陈曲   回复: 最帅游客22-03-11

我记得有个图集上说自动扶梯正上方不可以设置喷淋

1 0 [回复]举报

郑林   回复: 陈曲24-08-16

哪本图集

0 0 [回复]举报

韩教授 22-03-11

根据规范要求是 二类高层公共建筑的 自动扶梯下部 需要安装自喷


一般系统设置场所要求可以参见建规,你应该是去查自喷规范去了没找到^_^

1 0 [回复]举报

刘丽波 22-03-12

https://gf.1190119.com/m/article-38181.htm?keywords=%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%89%B6%E6%A2%AF

看一下问题十六。


1 0 [回复]举报