消防问答 > 其他 提问

民用建筑柴油发电机房的储油间能穿其他电气线路吗?是否有规范条文

民用建筑柴油发电机房的储油间能穿其他电气线路吗?是否有规范条文

请写下您的回答回答

共 6 回答

周家斌 22-07-16

设置于民用建筑内柴油发电机房的柴油闪点较高(不低于60°C),属于丙类液体,因此,民用建筑中的柴油发电机房不属于爆炸危险环境或场所,没有规定不允许穿其它电气线路。

1 0 [回复]举报

消防黄河 22-07-17


0 0 [回复]举报

消防黄河 22-07-17

一般不可以。柴油闪点在55℃以上,若选用柴油闪点小于60℃,按照危险化学品目录第1674条,为易燃易爆危险品。储油间穿线有穿管、密闭等严格要求,需按照《爆炸危险环境电力装置设计规范 》第5.4.3条执行。从安全可靠,经济适用角度,不选择穿越方案。

1 0 [回复]举报

周家斌 22-07-17

石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)闪点小于60℃且大于或等于55℃的轻柴油,如果储罐操作温度小于或等于40℃时,其火灾危险性可视为丙A类,这点在老规范中是乙类的,现在有调整。

1 0 [回复]举报

荣荣 22-07-18

不能

0 0 [回复]举报

周家斌   回复: 荣荣22-07-18

规范条文?

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭