高度在33-50米之间的住宅楼设了防烟楼梯间,每层只在前室设了1个机械加压送风口(490mm*480mm),楼梯间前室开向楼梯间的门(1.6*2)㎡,我想问一下各位大佬,这样要达到门洞风速1m/s,风口的风速岂不是远远大于7m/s,是设计错误了吗?那个风口小了吗
提 交
共 1 回答
mshm 23-02-09
前室风量=走道开向前室的门洞风量+未开启风阀漏风量。与前室进入楼梯间的门没关系。