这里面的规定风速值是1.0m/s, 0.7 m/s,1.2m/s吗
提 交
共 1 回答
消防黄河 22-11-25
规定风速标准取值,按照楼梯间和前室具体送风口设置形式对照烟规3.4.6条,分别不低于0.7、1.0、0.6米每秒。