补风口距地有要求吗

可以设在顶上吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

同同不同 23-07-13

同一防烟分区补风口不应设置在储烟仓内,补风口与排烟口水平距离不少于5m

2 0 [回复]举报

whale 23-07-14


0 0 [回复]举报

周家斌 23-07-14

引至储烟仓以下,如果是(地下室)顶部的天井,四周加装挡烟垂壁

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-06-21

补风口如果作用于本防烟分区,需要设置在储烟仓下沿以下

补风口如果作用于其他防烟分区,补风口位置不限


0 0 [回复]举报