干粉灭火器年检
提 交
共 8 回答
安洪全 23-12-22
不同的地方要求不同,北京这边要求年检
0 赞 0 踩 [回复]举报
陈小僧 回复: 安洪全23-12-25
按照规范来说:水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。 二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。
但是北京确实执行的是年检制,当时确实不理解这个要求,到处咨询打听出处和来源,没有人能说清为什么要大幅度高于规范要求!只说是约定俗成的,我个人觉得这是极大的浪费。
2 赞 0 踩 [回复]举报
姜戈111 回复: 陈小僧23-12-25
你好,请问一下灭火器是否可以五年一换,是不是这样更省事一点,免去了检维修的麻烦?
安洪全 回复: 姜戈11123-12-25
不能,消防的任何工作都不能图省事。
规范的要求是下限,各地方可以根据经济发展情况与实际需要,提高下限。
消防网友45162 回复: 陈小僧23-12-26
每年一次是原公安部有个文,九几年的。然后就约定俗成了。北京具体是不是这个原因就不清楚了
消防网友74466 回复: 陈小僧24-10-22
我们保税区也是,一是安全,二是你懂
木工班长 23-12-25
根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008的5.2.1规定:灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。
5.2.2人员密集的公共场所;堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所每半个月进行一次检查。
干粉灭火器维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年。
潘天坤 25-05-19
手提式及推车式灭火器的维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)
最新问题
关闭
