报警阀间和气体钢瓶间要不要设备用照明?根据哪条规范条文?
提 交
共 9 回答
安洪全 24-02-22
需要
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018
3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
0 赞 0 踩 [回复]举报
易学 回复: 安洪全24-02-22
报警阀间着火也要工作或值守吗?
安洪全 回复: 易学24-02-23
不需要值守,但属于发生火灾时仍需工作的场所
易学 回复: 安洪全24-02-23
这里的工作是指报警阀设备在工作还是人在这工作?
指报警阀设备在工作。
火灾发生时,如果系统启动不正常肯定要来设备间察看阀的工作状态,备用照明在这个时候就时有必要。
1 赞 0 踩 [回复]举报
易学 回复: 安洪全24-02-26
这样理解就对了
再请问下,这里的疏散照明是不是应急照明?
安洪全 回复: 易学24-02-26
疏散是疏散,应急是应急
疏散是指示方向用的,应急是照亮疏散通道的
感谢感谢,学得透彻!