消防问答 > 防烟排烟 提问

高度不同的房间排烟按什么位置计算

请问比如阶梯教室  射击馆  或者坡屋顶 顶不平 或者地板不平 排烟如何算 按什么位置取值

请写下您的回答回答

共 4 回答

潘天坤 24-06-24

先确定空间净高,再根据查表或者计算得出排烟量

规范正文未见相关规定,烟规GB51251配套图示15K606有提到:对于斜坡式的顶棚,空间净高是从排烟口中心到地面的距离。同时图集与空间净高内容不相关的P78(第78页),P82(第82页)画了檐口距地高度作为空间净高

一些地区关于空间净高有一些图示要求,例如:对于斜坡屋面或顶棚(包含人字形屋顶),当排烟窗(口)设置于斜坡屋面或顶棚时,建筑空间净高为排烟窗(口)中心距地面的高度;当排烟 窗(口)设置于侧墙时,建筑空间净高为檐口(或顶棚)最低点距地面的高度

个人觉得:斜坡式屋面的空间净高不宜低于檐口距地面高度

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

0 0 [回复]举报

香.香 24-06-24

排烟量的计算和该场所的空间净高有关系,对于净高不大于6米的场所排烟量计算要简单一点,大于6米就比较复杂了,考虑的因素也很多。无论如何是首先确定场所的净空高,对于平顶或锯齿形顶棚按顶棚下沿到地面确定,对于斜屋面按排烟口中心到地面的距离来确定,对于吊顶的就从吊顶到地面,如果是格栅吊顶的话,就从楼板到楼板来确定,视吊顶不存在。

0 0 [回复]举报

潘天坤   回复: 香.香24-06-24

格栅吊顶需要考虑通透率,如果通透率大于25%空间净高还需要计入此内容

0 0 [回复]举报

(未知错误)20508   回复: 香.香24-07-08

如果是屋顶平 地面不平怎么算净高 比如说阶梯教室  

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭