建筑中的储藏间、小库房、污洗污存等房间门按规范需要采用防火门,当这些房间的使用人数不大于60人,且平均每樘门的疏散人数不大于30人时,是否可以按照《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.6条的规定,防火门朝内开启?
提 交
共 7 回答
潘天坤 24-07-12
每樘门是平均疏散人数要求
其他建筑中使用人数不大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数不大于30人的房间的疏散出口门可以不向疏散方向开启
1 赞 0 踩 [回复]举报
leap21 24-07-13
满足条件可以向内开
0 赞 0 踩 [回复]举报
LHH2737 24-07-13
没有防火门必须朝哪边开启这种规定,但是如果是配电间的防火门必须朝疏散方向开启
一棵树而已 回复: LHH273724-07-17
哪条规定的?求告知
LHH2737 回复: 一棵树而已24-07-18
GB 50053-2013第6.2.2条,变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,应采用不燃材料制作的双向弹簧门。
周家斌 24-07-13
phone0224 24-07-15
可以的