消火栓立管上能开机械三通吗

消火栓立管上能开机械三通吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

安洪全 24-09-04

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014


12.3.12 沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:


6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;

1 0 [回复]举报

高山流水2024 24-09-04

短管可以,但开口不应大于立管半径。支管不行,规范对支管连接明确了应采用沟槽式。

0 0 [回复]举报

周家斌 24-09-04

可以使用

机械三通之争| 室内消火栓与消火栓立管之连接管 -  https://b.1190119.com/article-3228.htm

0 0 [回复]举报

懒得说 24-09-05

规范不允许,实际大都采用机械三通,验收基本不提

0 0 [回复]举报