消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟风口能不能标注为设计排烟量 风机也标注设计排烟量 两者不存在1.2倍关系 但是风机满足计算风量的1.2倍

排烟风口能不能标注为设计排烟量 风机也标注设计排烟量 两者不存在1.2倍关系 但是风机满足计算风量的1.2倍

请写下您的回答回答

共 3 回答

我头发贼黑 24-10-16

不是本身就应该标注设计值么?设计值是计算值的1.2倍。

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-10-16

公称风量在计算风压条件下不应小于计算所需风量的1.2倍(设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍)

防烟分区标注的就是计算风量,设计风量不应小于计算风量的1.2倍,如果计算排烟量放大,那么设计排烟量也得相对应放大

0 0 [回复]举报

缱绻一夏 24-10-21

排烟风机设计风量需要乘以1.2,风口和防烟分区风量啥的不需要,就是计算风量

0 0 [回复]举报