全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
不同规范关于消防应急灯具定义的电压不同的理解问题。
初步看了一下新规 消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024 中关于A型消防应急灯具的定义“采用直流供电,额定工作电压不大于48V的灯具。” 在规范“消防应急照明和疏散指示系统技术标准” GB51309-2018 中,关于消防应急灯具的定义为:主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。
两本规范对于灯具电压的定义是不一样的,我们该以哪个为准?正文还未看,可能尚有其他歧义,我们该如何处置?
望指点。