
LHH2737
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
冷库常温穿堂是否需要设置喷淋
发表评论: 要,之前遇到过,穿堂说白了不就是过道吗
2025-07-18 13:56
-
建规5.5.17中的疏散问题
发表评论: 对的
2025-07-16 14:00
-
室内消火栓能上下层保护吗
发表评论: 不算,一个消火栓只能计入一层,但要看你这个建筑的性质,如是商业网点只需要一股水柱就行,如是商业则消火栓布置不合理
2025-07-10 10:01
-
防火分割与安全疏散
发表评论: 不行宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016;5.2.2 宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。
2025-07-07 10:22
-
这样的疏散是否符合要求?
发表评论: 一至三层和高层不共用疏散楼梯且有防火分隔,可以按多层建筑来考虑,儿童活动场所设置在多层建筑时至少要有一个独立的安全出口
2025-07-04 14:55
-
歌舞娱乐游艺场所非疏散楼梯需要设置封闭楼梯间吗
发表评论: 敞开楼梯在一、二层和非歌舞娱乐场所之间要设防护分隔
2025-07-04 14:53
-
请教一下各位老师关于火灾探测器设置的问题
发表评论: 如果食堂是独栋建筑,本身并不需要设置自动报警系统,那就没有问题但是厨房采用可燃气体时应设置可燃气体探测报警装置,并直连消控室
2025-06-26 14:58
-
疏散指示灯方向
发表评论: 指示灯向下
2025-06-26 14:55
-
关于歌舞娱乐游艺场所
发表评论: 所在层的整层建筑面积
2025-06-26 09:54
-
门洞高度问题
发表评论: 含装饰面层2.1m没有问题,但是如果是土建净高,去掉顶部抹灰和地面敷设地砖就没有2.1m了有时候我也会遇到,审图要求通道净宽预留装饰面层的宽度
2025-06-25 09:09
-
关于建筑高度
发表评论: 只有占屋面面积小于1/4的辅助用房才能不计入建筑高度,电影院的影厅应计入建筑高度但是说白了,你这个影厅八层是违建吧
2025-06-24 11:08
-
露天的室外连廊属于安全区域?
发表评论: 建筑设计防火规范:室外安全区域包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4条要求的天桥、连廊等
2025-06-20 16:38
-
原商业建筑,现部分改成银行网点,建筑类别按什么来算
发表评论: 对外营业的银行网点也是商业参考建筑设计防火规范对“商业服务网点的依据”里面包括储蓄所,那他算商业自然也没有问题了
2025-06-20 16:36
-
袋型走道的界定
发表评论: 我前几天遇到和你一模一样的问题,和审图老师电话沟通后,同意按两个安全出口之间的疏散门考虑我的理由是,每个疏散门都有两条完全独立且不重叠的疏散路径但是你这个备餐间里的库房,这里房间内疏散距离感觉超了11.25m
2025-06-18 09:27
-
歌舞娱乐分隔的问题
发表评论: 这个其实有点争议,我遇到过的,有些审图专家认为可以,有些审图专家认为不行,与这种情况类似的还有电影院。
2025-06-16 16:40
-
两个防火分区互相借用安全出口
发表评论: 可以,这种做法起到两个作用;1、解决安全出口数量不足的问题;2、解决疏散距离不足的问题但是注意,这种做法是不增加疏散宽度的,便于理解可按借用0.1m考虑,不然要变成左脚踩右脚上天了
2025-06-14 14:56
-
商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
发表评论: 好的谢谢,工作温度有0-4℃和-18℃两种,里面摆放的都是普通的金属、木质货架,没有冰箱
2025-06-14 09:22
-
同一防火分区两个消防救援窗间距不宜大于20m,那么有最小间距的要求,我两个救援窗间距2、3m行不行
发表评论: 你这个说法有道理,那我设有三个消防救援口,三个之间的间距分别为2m、15m,这样应该合理吧另外我这样干,主要是因为浙江省要求至少两个消防救援口位于过道、楼梯间等公共区域上
2025-06-12 09:21
-
温泉中心的安全疏散距离是否按普通公共建筑标准?
发表评论: 一点桑拿都不能有对
2025-06-10 15:50
-
避难间、老年人照料设施
发表评论: 举个例子,疏散距离也被废除了且没有新规,难道疏散距离现在都是无限吗,当然不可能吧被废除,但没有替代性新规定的,一律按老规范执行
2025-06-10 11:04