全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
牛丫头消防课堂 2025-05-10 18:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这里就需要水施和建施平面布置图纸结合看(两层都得看),看中庭防火分区划在哪个防火分区,喷淋就从哪个防火分区接入,这种情况一般情况下中庭归在一层的防火分区。
Along Niusk 2025-05-12 08:47 1 赞
0 踩 [回复] 举报
这就要看酒店规模和施工阶段了
理论上来说,从哪接都行
但是,给水设计一般是在满足法规要求的下就近接驳管道,也就是从二层,这样方便、可行也美观
如果酒店的中空大厅是大型穹顶结构,那还得考虑对应高度的早期抑制快速反应+二层楼板附边墙喷头
再超高了,就不能使用常规喷头了,得上自动定位水炮了
总之,若是新改扩建项目,建议依法提请设计并报图审