
牛疼
暂无说说
粉丝:9
关注:1
关注
-
关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
发表评论: 主要是针对小型IT机房的自喷设施的设置有此一问,能否用吊装干粉灭火器代替自喷设施。
2025-06-05 13:09
-
关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
发表评论: 就是单独的吊装干粉灭火器
2025-06-05 13:06
-
关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
发表评论: 您说的局部小范围是指的大概哪些?类似于小型IT机房这种么?
2025-06-04 14:52
-
多线启动只能一对一吗?
发表评论: 可以通过接线的调整实现一对多,但这种调整仅可为方便使用提供帮助。
2025-05-28 09:00
-
火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?
发表评论: 不需要
2025-04-18 14:26
-
大佬们,排烟风机可以和空调共用一个机房吗
发表评论:
2024-10-14 14:23
-
排烟系统控制柜
发表评论: 风机联动启动状态下,联动逻辑已形成,需要停止的话,要满足停止的联动逻辑才行。
2024-06-26 17:57
-
如何从外观辨别是无缝钢管还是镀锌钢管?
发表评论: 百度上找了一个对照表,因为我这边常见的是150的管道差异,对比了一下这个表格是一样的,您可以参考看看。具体DN200的这2种数值是一样的我就不太清楚怎么分辨了,如果必要的情况下,还是拆开卡箍确认一下吧。
2024-06-17 13:44
-
如何从外观辨别是无缝钢管还是镀锌钢管?
发表评论: 卡一下外径,对比一下就行
2024-06-14 13:27
-
如何从外观辨别是无缝钢管还是镀锌钢管?
发表评论: 一般情况下是看管径,无缝钢管细一点。
2024-06-12 17:14
-
大房间里的小隔间
发表评论: 小房间的疏散满足疏散距离的要求就可以视为大空间内的某一点;如不满足则需要参照走道的设置进行疏散门的设置。
2024-06-11 09:20
-
大房间里的小隔间
发表评论: 按120平米以下只设一个小门
2024-06-06 10:50
-
自喷到底要不要设置这三种启泵方式?规范解释前后矛盾呀?
发表评论: 其实实际意义不太大,项目的正式运行过程中,很少有按照此要求设置启泵的;即使项目中确实设置了此三类启泵,在物业管理中,因正常运行中,可能出现消防泄水需求,真正启泵功能的信号也只是湿报阀的压力开关。
2024-05-31 15:51
-
室内设有一层至二层的敞开楼梯排烟问题
发表评论: 感谢指正
2024-05-13 14:33
-
建筑装修、改造
发表评论: 没有明确的条文,主要还是看各地方消防行政部门或者是住建部门的要求。
2024-05-13 14:25
-
室内设有一层至二层的敞开楼梯排烟问题
发表评论: 不作为疏散楼体的情况下,建议参照中庭设置。
2024-05-10 17:51
-
不能联动启动排烟风机的情况
发表评论: 风机没有参加联动具体产生的原因有很多,逻辑未编写,缺少联动模块等
2024-05-10 15:39
-
消防广播属于联动设备吗?
发表评论: 属于消防联动设备
2024-05-07 11:23
-
建筑装修、改造
发表评论: 一般情况下,均按照现行规范进行设计验收;特定建筑,例:原楼体按照消防性能化评审设计的,按照原楼体设计进行设计验收;以上说明并不绝对,主要还是需要去各当地住建、消防部门进行咨询。整体来说就是,有资源和条件按照现行规范进行设计改造的尽量按照现行规范设计。
2024-05-07 11:22
-
只要是中庭就必须设置排烟设施吗
发表评论:
2024-05-07 11:14