消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多层办公楼中敞开式办公区(未分隔房间)最远点距楼梯间安全出口的距离要求

多层办公楼中敞开式办公区(未分隔房间)最远点距楼梯间安全出口的距离要求是多少米?

云木 | 2025-07-17 10:53
请写下您的回答回答

回答 | 4

重庆消防 2025-07-17 11:36 00 [回复]举报

你问的是2个距离,1.办公区任一点至疏散门的距离不大于22m;2.办公区疏散门至安全出口的距离,位于两个安全出口之间的疏散门,则距离不大于40m,袋型走道则为22m;也就是说办公区任一点至最远点安全出口距离不大于62m。

牛丫头消防课堂   回复: 重庆消防2025-07-18 06:34

参照《建筑设计防火规范》第5.5.17条文说明,参照观众厅等大空间疏散距离要求。


本条中的“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,包括开敞式办公区、会议报告厅、宴会厅、观演建筑的序厅、体育建筑的入场等候与休息厅等,不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅。


0    0 [回复]举报

牛疼 2025-07-17 14:26 00 [回复]举报

李勤 2025-07-17 14:31 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载