全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
湿式报警阀组上下腔压力
自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50216-2017-9维护管理表9.0.6湿式报警阀主阀锈蚀状况,各个部件连接处无泄漏现象。主阀前后压力表读数准确及两表压差符合要求(<0.01Mpa). 提问湿式报警阀组上下腔压力是否<0.01Mpa为符合要求?个人认为该规范是错误的,湿式报警阀组上下腔压力应不小于0.01Mpa,湿式报警阀组才能保持正常工作状态。谢谢!
EHS专家-DL 2025-05-12 12:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据规范第9.0.6条,湿式报警阀系统侧(上腔)与供水侧(下腔)压力差应<0.01MPa,该要求针对的是维护检测时的压力状态,而非正常工况下的运行阈值。在非火灾情况下,上腔(系统侧)压力需略高于下腔(供水侧)压力,使阀瓣保持关闭,有压水对上下腔有效接触面积不同,上腔要大于下腔,所以计算两者压强相差不大,乘以接触面积后压力上腔还是大于下腔的,可以压的住。
Along Niusk 2025-05-13 08:39 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先,纠正一下,国标名为:自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
其次,原文写的是上下腔的“压力表 差”——压力表读数差
一方面要允许偏差是因为要考虑机械式压力表的精准度可能导致读数偏差
另一方面,要考虑湿式阀组的动作机理:当上腔压力严重大于下腔时,可能给水系统故障/表故障/补偿器故障等,应排查检修。当上腔压力严重小于下腔时,就更不科学了,可能同时出现给水系统故障和阀组隔瓣卡阻,或者压力表故障,也应排查检修。
总之,阀组上下腔压力差值是一个判定基准,不是一个绝对值